如何正確安裝防火電纜塗層基板?

2016-04-20 閱讀次數:1440 類別:常見問題

    防火電纜塗層基板又稱防火板、耐火板,學名為熱固性樹脂浸漬紙高壓層積板,英文縮寫為HPLDecorative High-pressure Laminate)是表麵裝飾用耐火建材,有豐富的表麵色彩,紋路以及特殊的物理性能,廣泛用於室內裝飾、家具、廚櫃、實驗室台麵、外牆等領域。在防火電纜應用領域,該如何正確安裝防火板呢?

 

一、準備及確認事項

1、清潔開孔,保持表麵幹燥;

2、電纜及電纜橋架必須保證幹燥、無塵、無油。

 

二、安裝

1.在板上仔細標畫出貫穿物的位置,用刀或鋸盡可能將板裁切成與孔洞和貫穿物尺寸貼合的形狀;

2.JH-6JH-7塗敷在貫穿物將與板接觸的表麵;

3.塗刷開孔周邊與板周邊表麵;

4.將裁切好的板推進開孔,與基材表麵齊平,塗刷封邊;

5.用礦棉填塞遺漏的空隙(如板與電纜之間),再用JH-6JH-7封堵;6.JH防火塗料塗刷板雙麵各0.5mm幹厚度,達到1mm幹厚度以上;

7.JH防火塗料塗刷貫穿物(包含橋架構件)兩側各200mm,以完成係統的完整性。

 

三、注意事項

1.依據不同的防火時效選擇對應的係統單層板係統(1塊板,50mm厚以上)以及雙層板係統(2塊板,100mm厚以上);

2.如果是雙層板係統,可用相同步驟安裝第二塊板,與背麵基材齊平,也可用JH-6JH-7拈結兩塊板;

3.如果板上某個部位預塗層被破壞,可用JH-202塗料塗刷以恢複其預塗層厚度。技術指標: 在23℃和50%相對濕度條件下顏色 白色 尺寸(*) 1200*600*60 板表麵JH預塗層厚度 0.5mm(幹厚度) 後續塗刷FP-C塗料厚度 0.5mm(幹厚度) -0.7mm(濕厚度) 塗層板密度大於150kg/㎡。